Цитата(Pantryk @ 21.7.2016, 13:21)

Кто-то предлагал вольто-добавочный трансформатор. Берете обычный трансформатор для переносного освещения типа ОСР-0,25 или подобный с вторичным напряжением 24В и вторичную обмотку подключаете последовательно с нагрузкой. Перед непосредственным включением нагрузки измеряем напряжение, и если окажется что стало еще меньше - значит поменять местами провода на вторичной обмотке. При мощности трансформатора 0,25 кВт и вторичке 24В будет постоянно добавляться 15,2В (при 140В) - 19,5В (при 180В) и ток сможет выдерживать до 10А, что при 140В соответствует 1,4 кВА.
Можно увеличить как по напряжению, так и по мощности, но трансформатор нужно большей мощности и напряжения.
Для этого нужен трансформатор с коэф. трансформации
k=(220/Uсети) - 1
где Uсети - реальное напряжение в сети, В
Мощность трансформатора, Вт
P=Pн*(220-Ucети)/220
где Pн-мощность потребителя по паспорту
Пример для насоса мощностью Pн=400Вт Uсети=150В
k=220/150-1=0.47
P=400(220-150)/220=128 Вт